1、从机房至1~6层弱电井采用6根8芯多模光纤连接?光缆测试按照几个链路来考虑?2、8芯的多模光纤熔接成端接头是熔接成8个还是一个?
1、从机房至1~6层弱电井采用6根8芯多模光纤连接?光缆测试按照几个链路来考虑?
2、8芯的多模光纤熔接成端接头是熔接成8个还是一个?
2楼
1.8个
2.光纤熔接是按芯算的。应该是8个。还有,为什么用8芯的呢?12芯的也许更划算吧?
回复
3楼
1、第一个问题是不是48个链路?
2、熔接成端接头也是48个
回复
4楼
1.是
2.应该是96个,共48根光纤芯,两头都要做熔接的。所以96
回复
5楼
2.应该是96个,共48根光纤芯,两头都要做熔接的。所以96
回复
6楼
没看懂,各位能不能说明白点呢?什么叫一个链路,新手上路多多指教
回复