一般地源热泵的源侧供水是35℃,回水是30℃;但是目前一个工程中出现:源侧供水是39℃,回水是34℃空调侧的工况稳定(5℃-12℃)请各位分析可能原因,大家探讨!谢谢

一般地源热泵的源侧供水是35℃,回水是30℃;
但是目前一个工程中出现:源侧供水是39℃,回水是34℃
空调侧的工况稳定(5℃-12℃)

请各位分析可能原因,大家探讨!
谢谢
免费打赏
dh1986310
2009年08月11日 23:37:27
2楼
…… 不好意思 可能是我水平低,米看明白你啥意思
回复
gxqccp918
2009年09月19日 11:42:41
3楼
能详细点说吗?
额也没看明白
35/30°指的是什么温度啊?地下水正常情况下不可能这么高啊,要是供暖温度还低 啊!
回复
pett1_0
2009年09月21日 13:12:11
4楼
能详细点说吗?制热的时候地源侧在3-10°,制冷时地源侧在16-26°!