消防喷淋的设计步骤
chaifabing
chaifabing Lv.2
2009年08月10日 12:47:35
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。这句话是什么意思?是说总管的流量吗?但作用面积内的喷头只有几十个啊,那是不是后面管段的流量都不增加了吗?请哪位高人指点一下另外想问问喷淋系统的设计步骤,喷头的作用面积怎么知道的。是先根据作用面积布置喷头还是先布置喷头再知道作业面积,晕。

《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。
这句话是什么意思?是说总管的流量吗?但作用面积内的喷头只有几十个啊,那是不是后面管段的流量都不增加了吗?
请哪位高人指点一下
另外想问问喷淋系统的设计步骤,喷头的作用面积怎么知道的。是先根据作用面积布置喷头还是先布置喷头再知道作业面积,晕。
免费打赏
cqsxj
2009年08月10日 13:55:52
2楼
建议楼主仔细看看自动喷水灭火系统设计手册,上面都有介绍。
回复
fuhanming
2009年08月10日 14:18:54
3楼
作用面积自喷上有规定!严重危险级是260M2,其他的都是160M2
回复
chaifabing
2009年08月10日 17:08:55
4楼
不是那个作用面积,是喷头的保护面积,是查的还是算出来的
回复
chaifabing
2009年08月10日 17:17:21
5楼
没有《自动喷水灭火系统设计手册》啊,哪位大哥可否提供下。感激不尽啊哈哈:handshake :call:
回复
lb556
2009年08月11日 10:42:28
6楼
多看看书吧啊啊啊啊
回复
红岩1029
2014年12月27日 15:49:12
7楼
看这个发帖时间,想必你现在已经是高手啦!
回复
jynali
2015年01月14日 16:06:03
8楼
怎么没有了?我现在刚开始学习,也是一头雾水
回复

相关推荐

APP内打开