自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。这句话是什么意思?是说总管的流量吗?但作用面积内的喷头只有几十个啊,那是不是后面管段的流量都不增加了吗?请哪位高人指点一下

自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。
这句话是什么意思?是说总管的流量吗?但作用面积内的喷头只有几十个啊,那是不是后面管段的流量都不增加了吗?
请哪位高人指点一下
免费打赏
fuhanming
2009年08月10日 14:12:48
2楼
后面的流量不再增加
回复
renbenhe
2009年08月10日 15:50:25
3楼
因为考虑的是一次火灾,所以只计一处作用面积内喷头的总流量。
回复
chaifabing
2009年08月10日 17:04:13
4楼
既然个后面的流量不增加,管径是不是不应该加粗呢。
那怎么喷淋管都是从DN25变DN32一直加到DN150呢
回复
chaifabing
2009年08月10日 17:07:19
5楼
还有:一般建筑都分多个区,每个区由一台喷淋泵负责。
那么需要的总设计流量是按每个系统叠加还是取最大值。规范有没有规定一个最大值或最小值
回复
fuhanming
2009年08月11日 15:48:21
6楼
管径加不加粗得通过计算!!管径小的话损失会很大,这样的泵选型也会大!!
回复
fuhanming
2009年08月11日 15:58:28
7楼
每个区都由一台喷淋泵负责?不明白什么意思!
回复
qbs111
2009年08月14日 09:48:30
8楼
通常一台喷淋泵可以负责几个分区的,不必要每个分区设一台喷淋泵
回复
benny_zhou
2010年04月23日 16:09:27
9楼
非常感谢siceman水帮斑主!!!
回复
yt5435
2010年05月21日 16:14:29
10楼
图我刚刚看了,对我做消防设计肯定有帮助,但我觉得能有个图纸说明的话就更好了,那样我学起来思路就更清楚拉,谢谢楼主了!
回复
zhanglee1100
2013年05月08日 15:53:16
11楼
chaifabing 发表于 2009-8-10 17:04 既然个后面的流量不增加,管径是不是不应该加粗呢。那怎么喷淋管都是从DN25变DN32一直加到DN150呢有流速流量要求嘛 这和一般给排水管道一个道理