请教各位老师,10KV三相三线电度表计量问题!
xiaoyun5855
2009年08月09日 22:03:26
只看楼主

我公司一台10KV高压电动机,正常工作时电流约101A,功率因数0.80,互感器变比200/5,电度表型号PD194Z-2S4,三相三线接法。取电压10.3KV,则每小时的用电量为1.732*10.3*101*0.8=1441kWh,而实际计量却有将近3000kWh。我查了电度表内部参数设置,PT变比100,CT变比40,请问各位高手大哥大姐,问题出在哪里?是PT接错了还是CT接反了?或者是其他问题?

2009年08月10日 10:24:54
2楼
根据PT和CT的数据,电度表工作电压100V,电流约2.5A,每小时每相电能=2.5A*0.1KV*100*40=1000KWh,三相电能为3000KWh。电度表装在电动机的输入侧,计量的是电动机的输入功率(约3000KW)。输出功率=10.3KV*101A*1.732=1802KW(每小时1802KWh),电动机的实际效率=60.1%。
电动机参数上的效率一般比较高,高压电动机一般在0.9以上,但这时在额定轴输出功率的情况下,根据有关资料,我国电动机大部分的运行效率不高,一般在50%~70%,也就是电动机选择不合理,没有达到经济运行。从数据来看,选择2000KW左右的电动机是比较经济的,不知楼主用的电动机的实际功率是多少?3000KW?
回复
tn-s
2009年08月10日 10:44:39
3楼
3000度肯定是有问题的,视在功率才1800kVA。
回复
xiaoyun5855
2009年08月10日 20:02:06
4楼
电动机铭牌标记的的功率为2250HP。问题是根据高压柜上安装的电度表显示电气数据来看,电压显示10.3KV左右,电流101A左右,功率因数0.80。为什么电能累计就会出现翻倍的现象呢。今天请教了一个施工专家,他建议我更换另一块电度表比照一下。问题是这样以来,就要短接CT,不能停机,比较危险。不知各位老大还有什么更好的建议?
回复
xiaoyun5855
2009年08月10日 20:02:41
5楼
如同三楼所说,视在功率才1800KVA。
回复
信马由缰
2009年08月11日 09:07:42
6楼
建议检查接线方式。注意PT/CT同名端的次序
回复