两台空压机,一台45KW变频器启动,一台37W无变频器,请问应该配多大的隔离开关,应该怎么算?
两台空压机,一台45KW变频器启动,一台37W无变频器,请问应该配多大的隔离开关,应该怎么算?
2楼
不你是一拖二还是一拖一,按照实际经验来算是所拖设备运行电流的2-3倍即可
回复
3楼
变频器的启动电流没有那么大吧???
回复
4楼
一拖一的两个隔离开关,45KW的有变频器,37KW的没有变频器
回复
5楼
假如负荷有100A那么隔离开关选择为200-300,没有这个级别往上靠
回复
6楼
现在两台设备都使用"正泰"100A的NM1-100S,3300的断路器,会有什么后果?供应商说45KW的它使用变频器的所有两个都100的没问题.
回复
7楼
隔离开关应用250A,空气开关应该用160A,和100A的。
回复