我做了个6800*7800的大板,板厚150MM,支座筋12@125,板底筋10@100,PKPM算的挠度,裂缝都满足,不知道可不可以这样设计,哪位大师做过这样的板,好让我心里有个底啊

我做了个6800*7800的大板,板厚150MM,支座筋12@125,板底筋10@100,PKPM算的挠度,裂缝都满足,不知道可不可以这样设计,哪位大师做过这样的板,好让我心里有个底啊
免费打赏
酒后是街长
2009年08月08日 17:49:51
2楼
我觉得板厚小了~180mm还适合点~
回复
lurry5359
2009年08月08日 19:49:46
3楼
我也认为板厚偏小,应不小于190mm,而且配筋应拉通.这么大跨度的板,我只在无梁楼盖里做过,梁板结构里还没有做过.而无梁楼盖中板是比较厚的.

[ 本帖最后由 lurry5359 于 2009-8-8 19:51 编辑 ]
回复
taiyangshenla
2009年08月09日 09:28:34
4楼
我们这边的一个老工程师做过这种的,他说最好不要超过150MM,不好施工,真是麻烦
回复
aggoles001
2009年08月10日 00:49:31
5楼
板厚h与板跨度l0的比值h/l(l为板短边方向的计算跨度),双向板取1/45
150mm够了 不过 安全期间还是加梁隔成小板比较好
回复
jialimarx
2009年08月10日 08:08:54
6楼
板厚h与板跨度l0的最小比值h/l(l为双向板短边方向的计算跨度,对无梁楼板应取区格长边计算跨度),双向板简支取1/45 ,连续取1/50。跨度>4m,板还要加厚。以上所取150mm,不太够,要加厚。
回复
mayunjun
2009年08月10日 08:31:39
7楼
假如一定要做厚板楼面,板厚应该不小于170mm,并验算挠度和裂缝,而且应给出支模找坡要求。
回复
strive02
2009年08月10日 23:47:45
8楼
超过150厚的板一般考虑双层双向配筋,另外记得增加边梁的扭筋:time:
回复
xiaohuanggong
2009年08月11日 09:53:39
9楼
我院的老员工说,大板按短跨的1/35算,而且厚点好,所以至少190。