塑壳断路器代电动操作机构电源380V,接成了220V不过机构也能动作,不知道行不行啊
塑壳断路器代电动操作机构电源380V,接成了220V不过机构也能动作,
不知道行不行啊
2楼
:lol :) :) :) :)
回复
3楼
不能,这样说过于简单
1、电气工作须按照规范来做,这些规范标准都是用代价换来的,不要在去尝试
2、220V是断路器机构脱扣线圈允许动作电压,但不是它额定值
[
本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-8 14:08 编辑 ]
回复
4楼
楼主,额定380V,实际220V,少了40%多的额定电压啊,超出工作范围了吧?