卫生间内的排水管道用不用做通球试验?
zhangxuzhe01
2009年08月07日 15:25:31
只看楼主

我刚做监理不久,哪位高手能告诉我卫生间的排水管道做不做通球试验啊?

我刚做监理不久,哪位高手能告诉我卫生间的排水管道做不做通球试验啊?
免费打赏
grj113
2009年08月20日 22:14:20
2楼
灌水试验一定要做,通球试验可做可不做。
回复
majingsheng85
2009年09月06日 11:38:01
3楼
通球试竣工验验收的时候是要做的
回复
零星
2009年09月14日 10:58:29
4楼
为什么不做,灌水是灌水,通球是通球。管道里要是有块木头,水是可以下去的,但是会影响使用。
回复
miyue1231
2009年09月14日 14:27:10
5楼
卫生间每层先做灌水试验,在竣工交付之前还要与给水、卫生洁具同时做通水试验,试验合格后,按照立管编号对立管及水平干管作通球试验,通球时将试验球从立管投入,在首层检查口接到后,再投入横干管,同时灌水,试验球从检查井冲出,即为合格。
回复
ljq_wolf
2009年09月14日 20:59:22
6楼
卫生间每层先做灌水试验,在竣工交付之前还要与给水、卫生洁具同时做通水试验,试验合格后,按照立管编号对立管及水平干管作通球试验,通球时将试验球从立管投入,在首层检查口接到后,再投入横干管,同时灌水,试验球从检查井冲出,即为合格。 球吗乒乓球就好 不要足球! 做的好的通毛巾都没问题
回复
知乎圆桌
2014年09月13日 16:52:55
7楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-13 16:55 编辑 ljq_wolf 发表于 2009-9-14 20:59 卫生间每层先做灌水试验,在竣工交付之前还要与给水、卫生洁具同时做通水试验,试验合格后,按照立管编号对 …看了您的回复,有两点疑惑1:假如工程卫生间器具在竣工验收后由甲方自行采购安装,那竣工验收前是否需要做排水管的通水试验,因为通水试验需要借助给水和卫生洁具(如打开水龙头放水测试)2:支管是否需要做通球。如卫生间的地漏(2个地漏)和套管(洗脸盆和坐便器)都有连接到立管的支管,难道每层卫生间地漏和套管都要放球吗?那工程量就很大了。
回复

相关推荐

APP内打开