架一条1.7公里电压380v输入功率30kw线路需配置多大的线
luoluoluo123
2009年08月06日 22:57:41
只看楼主

架一条1.7公里电压380v输入功率30kw线路需配置多大的线[ 本帖最后由 luoluoluo123 于 2009-8-6 23:28 编辑 ]

架一条1.7公里电压380v输入功率30kw线路需配置多大的线

[ 本帖最后由 luoluoluo123 于 2009-8-6 23:28 编辑 ]
免费打赏
一指慢
2009年08月06日 23:09:09
2楼
电压?:hug: :hug:
回复
electricity
2009年08月07日 00:20:34
3楼
150电缆以上. 30KW是什么负荷? 一台电机, 那直接启动不行. 而且电缆的价格就很贵了. 请改变方案.
回复
liweiqun
2009年08月07日 09:16:13
4楼
电缆太长了,尽量取最近的电源点。
回复
yy1970
2009年08月07日 09:47:49
5楼
加设小型50KVA杆上变压器。
回复
xp9999xp
2009年08月07日 15:14:28
6楼
功率因数取0.85,电压降不超过-10%(特殊情况),要用185电缆(约-9.65%)。
如果负荷均匀布置(如路灯),可用35电缆(约-9.6%)或50电缆(约-6.9%)。
回复

相关推荐