有人能给我解答这张照明配电图原理么?
gps_wl
gps_wl Lv.2
2005年06月01日 10:44:00
只看楼主

小弟我学给排水的,对电气一窍不通,由于工作需要,想要读懂下图,恳请各位电气专家不吝赐教!

小弟我学给排水的,对电气一窍不通,由于工作需要,想要读懂下图,恳请各位电气专家不吝赐教!

1117593619637.jpg

专业电气人
2005年06月01日 10:58:55
2楼
最好说具体一些,哪里不清楚,大家好帮你。
回复
gps_wl
2005年06月01日 11:03:13
3楼
谢谢楼上的关注!
我想问的是:
W22-4X50
DZ20-200/3300 120A
I(L)=100mmA
DT862
DZ20-100/3300 32A
CJ RJ
以上这几个参数的含义。
回复
zhoushu8
2005年06月01日 11:47:44
4楼
W22-4X50铠装电缆4芯50
DZ20-200/3300 120A空开型号,图纸画错了,应为DZ20L-200/4300 120A,否则会老跳闸.
I(L)=100mmA是漏电动作电流,太小了,应为300mA,否则易误跳
DT862是三相电度表型号,缺规格,表达不完整,
DZ20-100/3300 32A是出现空气开关型号和规格及动作电流
CJ 是交流接触器代号,缺规格,标注不完整
RJ是热继电器代号,缺规格,标注不完整
回复
gps_wl
2005年06月01日 11:57:23
5楼
万分感谢zhoushu8版主的解答,虽然我还是不大明白。我看到“电气”版有很多资料,可以推荐一二,有助于我理解该图及其解答么?
回复
han2003
2005年06月04日 10:09:34
7楼
这个图可能是新新手画的,接触器是用来远程控制的,热继电器本来多用在动力负荷如电动机的过负荷保护,这位画图的可能每次都在动力图里看见接触器和热继电器在一起,就以为照明的也要了。。。。。。。。。。。现在画图的确实大多不知其所以然
回复
crazyboy
2005年06月04日 12:18:05
8楼

同意这种看法。不过楼主一个水专业的都想搞明白电气图纸,电专业的反而画起来不知其所以然,汗颜啊。。。。。。。
回复
xyftqxia
2005年06月07日 11:48:19
9楼

果然老法师!
回复
luoyunting
2005年06月07日 15:19:26
10楼
各位高手,借用下这张图:这张图总开关用漏电保护,而支路没有用,这种设计合不合理??假如其中一个回路漏电岂不全跳了?
回复
cwq137
2005年06月07日 19:50:37
11楼
总开关处装漏电开关,同样在户箱处也要装漏电开关。
回复
lcmqly
2005年06月07日 21:34:55
12楼
W22-4X50铠装电缆4芯50
DZ20-200/3300 120A 简单说是国标DZ20、200A系列、3300三相电、120A的额定工作电流 空开型号,图纸没画错,不会跳闸.I(L)=100mmA是漏电动作电流,,实践证明也不易误跳,除非用流野元气件并且流野施工队。
DT862是三相电度表型号,规格根据主开关额定工作电流选择并稍大一些,
DZ20-100/3300 32A同主开关说明 额定工作电流32A
CJ 是交流接触器国标代号,规格根据该路额定电流选择,图中不需要标出来,例:32A 选择接触器CJ系列没有,一般选40A的,同理RJ是热继电器国标代号,选大振定值32A的热继。CJ RJ标注方式目前逐渐开始淘汰。

zhoushu8虽然你是斑竹,但的有些说法有误,按你所说你拿到这张图你都没办法工作了。图纸已很明白告诉你规格参数了,不要误导人。好好下工地去学学或跟前辈学习,并多看看资料。比这糟糕的图我都使用过,这张图还算可以的了。用在照明选热继也是可以的,主要节省熔断器的更换和检修。在高速公路照明就这样设计,三相平衡照明负载使用时效果不错。
回复