采暖问题
zyg198110062009
2009年08月06日 09:58:57
来自于采暖供热
只看楼主

采暖估算W/平方米,应该地区不同,W/平方米也不同吧,前辈都能说说吗,还有就是一般要求市政提供多少度的热源?前辈们都说说,谢谢

采暖估算W/平方米,应该地区不同,W/平方米也不同吧,前辈都能说说吗,还有就是一般要求市政提供多少度的热源?前辈们都说说,谢谢
免费打赏
solaraaa
2009年08月06日 13:15:16
2楼
此值 跟气侯带以及建筑的保温品质都有关系
回复
yeluoxue
2009年11月26日 00:26:13
3楼
1、采暖估算的热指标通常采用面积热指标,也就是W/㎡。这个指标有很多种的,不同地区热指标不同,这根气候分区有关。但是同一地区不同热指标也不同。比如,同一区的节能建筑和非节能建筑(假设都是民用建筑)的热指标差别很大。另外,如果用于供热工程中的热负荷统计,那么热指标会很大,60左右W/㎡。但是若对于某一具体单体建筑,热指标相应就小一些了。
2、热源的温度不是由市政说了算的,供热公司一般会进行某个城市或地区的供热项目的可行性研究报告,这要看是采用集中供热,还是区域锅炉房了。前者得找热源,如电厂,工厂等。后者则要看成本了。此外,热媒不同则热媒温度有很大的差异,你是做哪一方面的?
回复
snail_yin
2009年11月26日 09:47:27
4楼
1、我感觉各地的热指标可能相差不大,主要因为室外气温越低的地方,相应的节能标准就越高,对维护结构的热工性能也就要求越高。
2、市政供热的温度,不是你要求多高,而是它能提供多少。呵呵
回复
zbchao2002
2010年03月07日 11:26:32
5楼
回复
zbchao2002
2010年03月07日 11:31:36
6楼
市政热力管网问题,各个城市情况不一,有很多制约因素,如热源的距离、施工质量、保温层的厚度、外网的调节等等,我所处的郑州市用户换热站的一次供水温度在80—90度之间,如果外网调节采用质调节,一次供水温度可达95度左右,如采用流量调节一次供水最多也就是80度。一般热源的设计要求是出口120度,但沿程热损失很难计算。
回复
wlq258702
2010年03月08日 11:10:01
7楼
现在不是都在提倡节能建筑吗?那么对热指标都有一个限定啊,不可以超过的。