我看到的配电箱系统图中都是一路进线,可是如果负荷过大,又不想分2个箱子,可以用两路进线吗?就是一个配电箱有2条电缆供电,同时使用的情况下。。。
我看到的配电箱系统图中都是一路进线,可是如果负荷过大,又不想分2个箱子,可以用两路进线吗?就是一个配电箱有2条电缆供电,同时使用的情况下。。。
2楼
一般不这样,除非是双电源供电,但是双电源供电是用于应急照明或消防的。
回复
3楼
这种做法实际中比较多,要注意的是两台电缆线径要一样,长度尽量一样,以及注意敷设方式,尽量避免电缆过载
回复
4楼
牛啊。这都知道
一个箱子,3、4、5个进线可以吗?
回复
5楼
其实就是电缆并列运行的问题,不能说3、4、5个进线,这么说不确切,取还是应该取自一个出线开关才行
回复
6楼
可以啊,没问题啊,实际运用中常见这么设计的,并没有明文规定说不可以,必要的话你可以在配电箱中两路不同电源中间加一隔板更好。
回复
7楼
当然可以了,只要不违反规范。
回复