现在正在做一个蒸汽直埋的工程,管径不大,100的,蒸汽参数1.0MPa,184度,想请教疏排水管一般设置原则,除了在最低点设置外,还需要多少米设置一处吗?还有关于排潮管的设置原则,需要在每个固定支架的两侧都设置吗,是不是太多了?还有关于弯头的补偿问题,由于外套管对工作钢管的位移有制约作用,在设计过程中是不是应该在弯头的地方加大外套管的直径,充分利用弯头的热补偿呢,有具体做法吗,又或者应该尽量不利用弯头的热补偿,在弯头两侧尽可能小的距离设置固定支架,限制管道的位移呢?这几个问题一直没找到答案,希望大家多多指教,谢谢
现在正在做一个蒸汽直埋的工程,管径不大,100的,蒸汽参数1.0MPa,184度,想请教疏排水管一般设置原则,除了在最低点设置外,还需要多少米设置一处吗?还有关于排潮管的设置原则,需要在每个固定支架的两侧都设置吗,是不是太多了?还有关于弯头的补偿问题,由于外套管对工作钢管的位移有制约作用,在设计过程中是不是应该在弯头的地方加大外套管的直径,充分利用弯头的热补偿呢,有具体做法吗,又或者应该尽量不利用弯头的热补偿,在弯头两侧尽可能小的距离设置固定支架,限制管道的位移呢?这几个问题一直没找到答案,希望大家多多指教,谢谢
2楼
这个简单啊 温度又不高
回复
3楼
1、疏水节设置原则:根据《城市热力网设计规范(CJJ34)》第7.4.5条 蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设起动疏和经常疏水装置。同一坡向的管段,顺坡情况下每隔400~500mm,逆坡时每隔200~300mm应设起动疏水和经常疏水装置。管道中的蒸汽在任何运行工况下均为过热状态时,可不经常疏水装置。
2、排潮管设置:一般两个固定支架之间至少有一个排潮管。
3、应适当加大弯头外套管直径,如果外护钢管外径能够满足弯头位移,有足够的位移空间,可以不加大直径。
回复
4楼
1、排潮管设置:一般两个固定支架之间至少有一个排潮管。
2、应适当加大弯头外套管直径,如果外护钢管外径能够满足弯头位移,有足够的位移空间,可以不加大直径。