宿舍电力设计救助!
yaotian634
yaotian634 Lv.5
2005年05月31日 20:23:06
只看楼主

各位好!我现在还是在校学生,毕业设计要设计一栋学生宿舍楼的电气设计。里面只装照明灯和应急灯。每个寝室有四个插座、两盏荧光灯、两盏吊顶灯。老师说每个插座至少要设1KW,但是我想按照这样算就要给没个寝室至少4KW。如果真的是每个插座都是4KW,那么就可以烧4个热得快,那么我们可不可以设计一下让整个寝室只能烧一个热得快,当烧第二个时就自动跳闸呢?还有在设计电力系统图时,按规定至多只能10个插座在一条线上,那电力系统图因该怎么画呢?

问题很弱智,但是真的希望大家能帮助我!谢谢!
免费打赏
城市边缘
2005年06月03日 12:56:02
12楼
宿舍还让用烧得快?我们以前学校宿舍是严格限电的,查到烧得快是要没收然后警告。宿舍要看要求是什么样的?一般宿舍都按2~3KW算,一个照明回路(10A),一个插座回路(16A)。总开关用20A,如果真要限电,可能三个开关都用10A的都有。
回复
wl993
2005年06月03日 16:18:34
13楼
用智能控电柜就可以了。例如金龙卡的智能控电柜。

回复
yaotian634
2005年06月04日 17:09:04
14楼



是啊!一般的标准跟你说的一样,但是我们的这个居然一个宿舍才1KW,一个照明加开关回路还不到5A,真晕!我觉得这样设计太不合理了,怎么说也是个大学生的宿舍楼啊!电脑要是一用起来那还不经常性跳闸啊!我觉得设得太小了,不合理,你们认为呢?

还有就我们现在住的学生公寓来说,以前一个寝室的照明和电扇都在一个线上,所以一到夏天就不敢停电,因为没电扇学生就会造反,但不把寝室照明停了,学生又不想睡觉。还有不管什么时候停电,厕所的电也停了,半夜上厕所的照明问题又成了新问题。所以后来公寓老板把厕所的电另外接了跟线。我觉得学生公寓还真该注意这些问题。你们说呢?
回复
bluesea_xiaoxiao
2005年06月04日 22:33:02
15楼
楼上说的的确有道理,很值得考虑!
回复
唐龙
2005年06月04日 22:36:48
16楼

啥东东?有哪些功能?能不能提供厂家让大伙了解了解?
回复

相关推荐

APP内打开