关于框剪结构底部加强区墙厚的问题!
coolsnake
coolsnake Lv.2
2009年08月04日 17:39:16
只看楼主

附件图片1111.jpg是抗震规范6.5条框架-抗震墙结构抗震构造措施中的规定附件图片2222.jpg这条是高规中框架-剪力墙结构8.2条截面设计及构造中的规定:对照以上两本规范,发现三级抗震等级的剪力墙底部加强部位的墙厚度就不知道该怎么取了,是取1/20还是1/16呢?希望高人指点。[ 本帖最后由 coolsnake 于 2009-8-4 17:41 编辑 ]

附件图片1111.jpg是抗震规范6.5条框架-抗震墙结构抗震构造措施中的规定

附件图片2222.jpg这条是高规中框架-剪力墙结构8.2条截面设计及构造中的规定:

对照以上两本规范,发现三级抗震等级的剪力墙底部加强部位的墙厚度就不知道该怎么取了,是取 1/20 还是 1/16 呢?希望高人指点。

[ 本帖最后由 coolsnake 于 2009-8-4 17:41 编辑 ]

1111.jpg


2222.jpg

免费打赏
haiya139o
2009年08月05日 17:34:19
2楼
可以参考抗规的6.4.1和高规的7.2.2,8.2.2
回复
haiya139o
2009年08月05日 17:38:01
3楼
你给出的图片里面不是写的很清楚么?160,1/20
回复