在制冷系统中,膨胀阀开大或者开小对系统有什么影响,最好具体帮晚辈分析下!万分感谢!
在制冷系统中,膨胀阀开大或者开小对系统有什么影响,最好具体帮晚辈分析下!万分感谢!
2楼
膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量和压力就小,蒸发压力也因此而低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量和压力也大,蒸发压力也因此而高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。如果膨胀阀的开启度过小,进入蒸发器的流量和压力也越小,制冷量减小,必将造成回气过热,压缩机的运行工况差;如果膨胀阀的开启度过大,进入蒸发器的流量和压力也越大,由于液体过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,会引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成运行工况恶劣,甚至损坏压缩机。
回复
3楼
支持荣昌观点,补充:膨胀阀主要的作用是调节制冷剂进入蒸发器流量,从而调节蒸发压力。
回复
4楼
楼上两位老师回答的很好!
我也学到很多知识!
谢谢!:loveliness:
回复
5楼
荣昌老师讲的很好,如采用电子膨胀阀,不用调节
回复
6楼
请教荣昌老师,膨胀阀大小调节不了是怎么回事,怎么调都是低压不变,不会是坏了,或是阀心小么。2匹压缩机用的是3号阀心,内平衡地。
回复
7楼
膨胀阀调节的是过热度
回复
8楼
膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量和压力就小,蒸发压力也因此而低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量和压力也大,蒸发压力也因此而高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。如果膨胀阀的开启度过小,进入蒸发器的流量和压力也越小,制冷量减小,必将造成回气过热,压缩机的运行工况差(如压缩机油脂碳化,造成润滑不良,磨损等等);如果膨胀阀的开启度过大,进入蒸发器的流量和压力也越大,由于液体过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,会引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成运行工况恶劣,甚至损坏压缩机。
回复
9楼
我前两天的机组怎么是过热度很高,吸气达到了30度,工质134A的,排气67度吧,压力1.3、0.33,风冷机组,各位帮忙分析一下,是不是阀选小啦
回复
10楼
请教个问题:膨胀阀是可以随便调节的嘛?
回复
11楼
螺杆机组就不会有湿行程!!:time:
回复