断路器过流,过载短路保护及电磁、电子脱扣疑问请教?
yitian3
yitian3 Lv.2
2009年08月03日 22:15:27
来自于断路器
只看楼主

新人系跨专业做电气设计,有个问题疑惑不解。请教下前辈们断路器自身是否有短路、过载等保护呢?例如T4N160/125 4P断路器的框架电流是160A,额定电流是125A,是否其过了125A再考虑一些裕量,比如到了140A就会自动脱扣跳闸呢。在开断能力之内时,短路电流如果大于140A是不是也会自动脱扣跳闸呢、?如果是这样的话,可以附加选用的电磁、电子、过流脱扣等附件又有什么作用呢?谢谢对于观看,顶帖,特别是回答的前辈致以真诚的谢意:)

新人系跨专业做电气设计,有个问题疑惑不解。请教下前辈们
断路器自身是否有短路、过载等保护呢?例如T4N160/125 4P断路器的框架电流是160A,额定电流是125A,是否其过了125A再考虑一些裕量,比如到了140A就会自动脱扣跳闸呢。在开断能力之内时,短路电流如果大于140A是不是也会自动脱扣跳闸呢、?
如果是这样的话,可以附加选用的电磁、电子、过流脱扣等附件又有什么作用呢?谢谢

对于观看,顶帖,特别是回答的前辈致以真诚的谢意:)
免费打赏
liweiqun
2009年08月04日 13:30:09
2楼
断路器的额定电流指的就是脱扣器的额定电流,断路器具有过载,速断等保护是通过脱扣器实现的。
回复
wolfhowl00
2009年08月04日 13:38:29
3楼
T4N160/125 4P断路器中的N是指该断路器的分断能力,在380/415V AC时,N的分断能力为36KA。假如无其他异常情况,到了140A时肯定会自动跳闸,但是这里有另外一个问题,超过125A时可以理解为过载,假如我这时候的电流为120A该断路器跳不跳闸?这时就要考虑断路器的设定值。这时就引出了该断路器的过电流脱扣器。该开关应该有5种过电流脱扣器。脱扣器上面有个L过载保护,假如其设定值范围为I=0.4,0.5...1*In,这时候我们取一值为0.8,这就表示超过125*0.8A=100A时,就为过载,而过载设定的最大电流为1倍的额定电流,所以140A时应该是跳闸的。假如整定的过载电流为100A,实际电流超过100A就为过载,在短路的范围内,101安和200安的跳闸时间是不一样的,很显然过载电流越大,脱扣时间越短。短路电流也是同样道理,假如我们可设定范围为1-10倍的In,如果我们设定1倍的额定电流为过载电流,这时候 140A就是过载电流(大于125A),而断路器这时会自动脱扣跳闸。倘若我们设定的是8倍的额定电流,这时要大于8*125=1000A才能算短路,而100-1000之间可以算是过载。所以,“附加选用的电磁、电子、过流脱扣等附件”是保证实现断路器过载、短路跳闸的硬件条件。

个人愚见,仅供参考,欢迎批评指正!谢谢
回复
wolfhowl00
2009年08月04日 13:43:14
4楼
原话:“假如我们可设定范围为1-10倍的In,如果我们设定1倍的额定电流为过载电流,这时候 140A就是过载电流(大于125A)”,应该为“假如我们的短路电流可设定范围为1-10倍的In,如果我们设定1倍的额定电流为短路电流,这时候 140A就是短路电流(大于125A),”
回复
yitian3
2009年08月04日 23:35:58
5楼
首先,诚挚感谢楼上的两位前辈。

今天请教了下ABB的技术人员,以T1N 160/125 4P 为例:
该型断路器在塑壳断路器-配电用Tmax型号说明表(见于:ABB低压产品简明选用手册)中标注型号说明 :
TI N 160 TMD R125 F FC 4P
上述型号说明指明了一个断路器的基本单元,亦即断路器自身,或断路器本体。其中TMD表示脱扣器为热磁保护:热脱扣可调(0.7~1In),磁脱扣不可调。该TMD脱扣器并不是附件,而是断路器本身自带的,设计选型的时候每个断路器均有 TMD和TMA两种热磁保护可选,TMA表示脱扣器为热磁保护:热脱扣可调(0.7~1In),磁脱扣可调,(5~10In)。
故过载及短路的保护实际上是该型断路器本身(基本单元,本体)自带的脱扣器实现的。

而对于欠压,过压,外部信号分闸等功能所需的欠电压脱扣器YU,分闸线圈,电机操作机构等并不在本体包含之列,这些脱扣器才是附件所需要选用的。亦即购买本体后还需额外付款购买的部分
回复
freshwei
2010年04月22日 16:10:31
6楼
真的谢了
回复
红苹果
2010年04月22日 19:18:54
7楼
:lol
3、4楼兄弟说的不错,估计你是近世眼吧。。哈哈哈
回复
ty3514
2014年10月14日 21:15:37
8楼
哈哈好大的字啊,学习了
回复

相关推荐

APP内打开