无功补偿控制器显示功率因数为0.16,而实际在0.75左右,为什么会差这么多
无功补偿控制器显示功率因数为0.16,而实际在0.75左右,为什么会差这么多
2楼
这个“而实际在0.75左右”是计算得来吗?还是???
回复
3楼
目标功率因数有投入门限和切除门限,某时刻发现系统功率因数为滞后的达到投入门限后,就将单组电容器投入到系统中,当单组电容器的容量大于系统所需补偿的容量时由感性变为容性的,0.16可能时容性时的功率因数
回复
4楼
楼上好强:funk:
回复
5楼
0.75是通过一个多功能电度表测出来的,问题已经解决了,是电压采样出了问题,通过更改电压采样出现了三个数值,一个是-0.16,一个是+0.75,另一个是-0.95,最后+0.75是正确的
[