近期做过多个医院的工程项目!其中有个问题始终不能理解!在照明系统中,用于应急照明和疏散照明的回路在火灾时由消防控制室接通电源!(GB50116-98,6.3.1.8条)及强行点亮。但是用于这些回路的断路器都是不带分励脱扣器的。在火灾时是带电状态,如何实施的强行点亮!!请各位前辈释疑下!!不胜感激!![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 10:57 编辑 ]

近期做过多个医院的工程项目!其中有个问题始终不能理解!
在照明系统中,用于应急照明和疏散照明的回路在火灾时由消防控制室接通电源!(GB50116-98,6.3.1.8条)及强行点亮。
但是用于这些回路的断路器都是不带分励脱扣器的。在火灾时是带电状态,如何实施的强行点亮!!
请各位前辈释疑下!!不胜感激!!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 10:57 编辑 ]
免费打赏
xp9999xp
2009年08月03日 19:12:15
2楼
用成套产品或加接触器,国家标准图集上有。一般不要用火灾时通过切断电源的方式启动应急照明,尤其是医院建筑和一类高层建筑,灯具自带的蓄电池的可靠性很大程度取决于用户的维护管理。
回复
nalako
2009年08月04日 10:47:37
3楼
应急照明和疏散照明的开关是微型断路器,所在的配电箱一般是与PZ30配电箱相似的模块化配电箱。如果用成套产品或接触器的话,箱体是没有空间摆放的!!!
回复
aicycy
2011年01月15日 10:23:36
4楼
应急照明灯具带蓄电池 三线制接线一根电源检测线
回复
sayakagirl
2011年01月15日 21:17:54
5楼
带分励就分断了,和强启有关系么?你是说接触器么?
回复
tgf1213
2011年01月16日 13:51:58
6楼
我们做的是,到灯有四根线,其中一根相线平时是不带电的,火灾时候才有点,开关也用的是双控的。这样火灾的时候正常的相线和平时不带电的相线都有点,开关怎么样都能点亮灯,外加蓄电池。
回复
米克
2011年01月17日 10:26:01
7楼

同意。做了些项目,都是这样的。
回复
yanggongsi
2011年01月17日 11:56:46
8楼
关于强制点亮分两种情况:
1、带蓄电池应急灯具强制点亮:
采用四根线(即L+N+PE+充电线),接触器设于充电线上(常闭状态),充电线接在所在回路的断路器前端,当失电时,断开接触器,使蓄电池强制放电点亮其灯具。
2、不带蓄电池应急灯具强制点亮
采用四根线(即L+N+PE+强启线),接触器设于强启线上(常开状态),强启线接在所在回路的断路器前端后端均可,当末端线路被烧断时,闭合接触器,点亮其灯具。类似旁路开关!
回复
woshiyu168
2011年01月23日 15:43:58
9楼

以上说的太经典了 目前就是这两种做法的多
回复