请教变压器有载调压的问题
ccmmcc_111
ccmmcc_111 Lv.2
2009年08月03日 14:29:39
来自于变压器
只看楼主

为什么两台有载调压变压器并联运行时,升压操作,应先操作负荷电流相对较少的一台,再操作负荷电流相对较大的一台。降压操作时与此相反。

为什么两台有载调压变压器并联运行时,升压操作,应先操作负荷电流相对较少的一台,再操作负荷电流相对较大的一台。降压操作时与此相反。
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月03日 20:23:54
2楼
简单地说,你到公司上班是不是哪好走从那走,电也一样,如果不这样,会有可能造成接点发生熔点

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-3 20:25 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年08月04日 01:28:01
3楼
升压时先调负载小的,是因为原来这台电压输出就比那台低,往高调时负荷自动转过来了。
回复
i5095
2009年08月04日 09:44:28
4楼
首先得清楚两点:
1、两台阻抗电压不相同的变压器并联运行时,阻抗电压大的变压器分担负荷偏低,阻抗电压小的变压器分担负荷偏高。
2、有载调压变压器,按升压按钮,该变压器的阻抗变小。

现在我们要做升压操作,也就是说要让其他一台变压器阻抗变小,就是要让这台变压器负荷增加。这样,肯定选择让负荷低些的变压器增加负荷。

相反的情况,降压操作,也就是说要让其他一台变压器阻抗变大,就是要让这台变压器负荷减少。这样,肯定选择让负荷高些的变压器减少负荷。

[ 本帖最后由 i5095 于 2009-8-4 09:52 编辑 ]
回复
beseali
2009年08月04日 11:58:17
5楼
首先得清楚两点:
2010年09月12日 10:27:23
6楼
首先得清楚两点:
升压时,阻抗电压减小,能分析吗?
回复