框剪结构问题
dodosha
dodosha Lv.3
2009年08月03日 10:45:10
只看楼主

一栋75的框剪结构,标准层3米,顶层6米层高,能不能做成顶层那层的剪力墙300厚(7度区,剪力墙1/20层高),下面就做成200厚也,在满足侧刚比的条件下

一栋75的框剪结构,标准层3米,顶层6米层高,能不能做成顶层那层的剪力墙300厚(7度区,剪力墙1/20层高),下面就做成200厚也,在满足侧刚比的条件下
免费打赏
mayunjun
2009年08月03日 11:18:38
2楼
应该不能这样设计,任何构件截面尺寸一般都应该是逐步减小才符合概念设计,若下部剪力墙200厚,而上层剪力墙做300厚,则变厚度处剪力墙偏心较大,结构计算中误差也会很大,刚度突变而且上层刚度远大于下层刚度,概念设计不合理。
回复
jene.1
2009年08月07日 13:15:32
3楼
可是柱子有时就是上面的比下面的柱截面大哦,不知道什么原因?
回复
yangyz20022003
2009年08月07日 15:04:08
4楼
我还没有见到过柱子截面上面大的,不好意思,肤浅了
回复
lurry5359
2009年08月07日 21:33:29
5楼
为什么要把上面的剪力墙做的比下面厚呢?如果因为层高高,那是不必要的,因为如果墙厚不满足规范中规定的与层高的比例关系,只要墙体稳定性验算能满足即可.
回复
wangzai83
2009年12月12日 08:03:59
6楼
顶层的墙厚不用非得按1/20取吧,竖向构件的截面应该是从下到上逐一递增的,要不然变截面的地方还不应力集中破坏呀
回复
huangligen1103
2009年12月12日 08:05:04
7楼
谢谢楼主给大家提供这么好的东西,学习了,希望以后有更多好东西与大家分享。
回复
risan
2009年12月12日 17:21:07
8楼
1、若需要,可以上墙比下墙大,构造需要满足03G101的规定,即向下墙一个锚固长度(具体详图集)
2、顶层轴比较小,稳定应该能够满足要求,只是需要看一下边缘构件有配筋很大的那种有没有,若有,可以按第一条做,
回复
duidui007
2009年12月21日 14:52:29
9楼
上部构件截面尺寸比下部还大的情况不多,以前没见过,学习了
回复