35KV压变烧毁问题请教
hankls0007
hankls0007 Lv.4
2009年08月03日 10:31:56
只看楼主

情况如上面图片一样,B相互感器已经烧了3个,这个是第3次的照片以前2次以为是没有装消谐装置,这个消谐器是2次事故后装的但是装了以后还是出现这种事故请各位高工给帮忙分析下原因。

100_0975_调整大小.JPG 100_0976_调整大小.JPG 100_0978_调整大小.JPG 100_0979_调整大小.JPG 100_0980.jpg
情况如上面图片一样,B相互感器已经烧了3个,这个是第3次的照片以前2次以为是没有装消谐装置,这个消谐器是2次事故后装的但是装了以后还是出现这种事故
请各位高工给帮忙分析下原因。

100_0975_调整大小.JPG


100_0976_调整大小.JPG


100_0978_调整大小.JPG


100_0979_调整大小.JPG


100_0980.jpg

免费打赏
hankls0007
2009年08月03日 12:12:28
2楼
压变一次未接消谐装置,只再2次里面加了,是不是一次没加消谐的关系。
回复
lingxuct
2009年08月04日 00:02:17
3楼
老烧B相,建议检查二次回路,是不是二次短路或有元件的电流过大。
回复
hankls0007
2009年08月06日 12:38:16
4楼
昨天又看了下 C相互感器是新换的 就是说以前C相也换过。2次回路没有负荷只是表计,没有问题的
公司高工分析还是互感器质量问题。铁芯饱和引起