一个工程拟采用地源热泵系统,如果冬夏都用地源热泵,但冬季热负荷远小于夏季冷负荷,即冬夏负荷不匹配,如何平衡或如何让地源热泵系统正常工作呢?哪位大侠指教一下.
一个工程拟采用地源热泵系统,如果冬夏都用地源热泵,但冬季热负荷远小于夏季冷负荷,即冬夏负荷不匹配,如何平衡或如何让地源热泵系统正常工作呢?哪位大侠指教一下.
2楼
vbnbn
回复
3楼
配上冷却塔,要不然土壤有温升,影响使用
回复
4楼
单冷加地埋,地埋满足冬季负荷··················
回复
5楼
除了冷却塔外,还有无其他方式来解决热平衡问题?
回复
6楼
过渡季节也用热泵
回复
7楼
再提供个全年的生活热水,但平衡还是有限,建议上冷却塔
回复
8楼
建议采用冷却塔,
回复
9楼
夏季回收热量用来做生活热水,降低排入地下的热量
回复
10楼
不平衡有两种情况:
一、冬冷夏热地区:冷负荷大于热负荷,在考虑到压缩机的功率,制冷时排热量大于制热时的吸热量,此不平衡一。
常用解决方法:1、冷却塔辅助排热。
2、需要生活热水的项目采用热回收(全热和余热皆可),把一部分排热转化成热水,即分担部分地埋管的负担,又有免费的热水用,一举两得。无需生活热水的项目只能靠冷却塔了。:L
二、寒冷地区:如东北,采暖时间比制冷时间长,冬季吸热量大于夏季排热,可采用辅助热源,如锅炉。不过北方多集中采暖,此情况较少。
地埋管平衡问题一直是比较棘手的问题,目前尚未见到不平衡致系统无法运行的情况,想在理论上做的更有说服力的话需要建筑的全年动态负荷及使用负荷率时间表。
目前采用辅助冷热源的项目多是埋管面积不够或是为了节省初投资,鲜有为了热平衡才使用辅助源的。目前地源界对此问题尚无定论,仁者见仁,智者见智。
回复
11楼
赞同楼上说法。
回复