线路长,压降大大....请帮助
a3721a
a3721a Lv.2
2009年08月02日 16:23:16
只看楼主

50的钢芯铝绞线250米+搭火电缆90的30米电动机15KW*2台   11KW*2台以上四台电机不管按什么顺序都只能启动三台,启动第四台的时候电压就从415V降到310V了,电机不能启动(都只能带负荷启动)。还有其他设备但没启动过。有什么简单方法可以解决以上电机的启动问题?忘说了还有台100KW的电炉(不是和电机同时启动)启动时电压从415V降到360V后,电压就恒定在360V了。

50的钢芯铝绞线250米+搭火电缆90的30米
电动机15KW*2台
   11KW*2台
以上四台电机不管按什么顺序都只能启动三台,启动第四台的时候电压就从415V降到310V了,电机不能启动(都只能带负荷启动)。
还有其他设备但没启动过。
有什么简单方法可以解决以上电机的启动问题?
忘说了还有台100KW的电炉(不是和电机同时启动)启动时电压从415V降到360V后,电压就恒定在360V了。
免费打赏
a3721a
2009年08月02日 16:26:42
2楼
仅仅启动电炉,电路还是能正常运行的
为什么电动机的瓦数还小那么多还不能正常运转?
回复
鸭江绿水
2009年08月02日 21:32:04
3楼
1就地无功补偿
2换线或再加一批线

[ 本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2009-8-2 21:33 编辑 ]
回复
tank-----no.1
2009年08月03日 01:41:07
4楼
建议你把50的线更换了120的
回复