对于高层的商业写字办公楼,有没有把开闭所建在楼层中间的这种情况,如果有30层楼,大概建在哪一层比较合适呢?
对于高层的商业写字办公楼,有没有把开闭所建在楼层中间的这种情况,如果有30层楼,大概建在哪一层比较合适呢?
2楼
一般不那么做,还是放一楼或地下室,一般在超高层采用,或者校验电压降不能满足要求时使用。
回复
3楼
请问:10000KVA的工业用电负荷,又是专线用户,应该设置开闭所供电么、。?:)
回复
4楼
根据容量和需要的出线,可以设置开闭所。
回复
5楼
没人会把高压开关柜放到三层以上去,用电量再大,只要把变压器放到合适位置,不需要把开关柜搬上去。