我们经常用到变频器控制电机,可是各种接法都有,我认为应该是三角形接法,请高手指教
我们经常用到变频器控制电机,可是各种接法都有,我认为应该是三角形接法,请高手指教
2楼
变频器如果输出是三相220V,电动机三角形接法;变频器如果输出是三相380V,电动机星形接法;
回复
3楼
4KW以下星接,4KW以上角接。
回复
4楼
楼上的纯粹是误导,
楼上的楼上还有那么一点意思但不完全对。
你见过在中国大陆有三相输出,线电压是220v的吗?
我认为可以这样理解:电机正常运行时的接法就是变频器启动时的接法,在用变频器启动的时候,电机绕组的接法是不需要改变的。
回复
5楼
楼上说得对,电机正常工作原来是什么接法的,用变频也是什么接法!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-8-1 22:07 编辑 ]
回复
6楼
变频是改变电源频率,和电机的接法无关。。不知道我说的对不对。。
回复
7楼
我想更正一下:我接过10多台了,用的是台达变频器,因为变频器输出是三相220V,电动机角接。
回复
8楼
版主说的很对~厂里的就是输出660,不用改变接法
回复