【求助已解决】SBR容积计算公式问题
lostboby
lostboby Lv.3
2009年08月01日 02:47:02
来自于水处理
只看楼主

SBR容积计算公式问题遇到两种容积计算方法,计算结果相差很大,情况看看下边,大家给我分析下,看哪个更为准确:1、基本项目参数: 水量:3000m3/h,进水BOD:200mg/l,污泥浓度设计值:3000mg/l,污泥负荷:0.10Kgbod/KgMLss.d,2、计算后:取周期数为4,排出比为1/4,池体数量4个问题来了,第一种计算方法:V=4*(3000/(4*4))*200/(3000*0.10)=500m3公式:周期数*周期排

SBR容积计算公式问题
遇到两种容积计算方法,计算结果相差很大,情况看看下边,大家给我分析下,看哪个更为准确:
1、基本项目参数:
水量:3000m3/h,进水BOD:200mg/l,污泥浓度设计值:3000mg/l,污泥负荷:0.10Kgbod/KgMLss.d,
2、计算后:取周期数为4,排出比为1/4,池体数量4个

问题来了,第一种计算方法:V=4*(3000/(4*4))*200/(3000*0.10)=500m3公式:周期数*周期排
水量*进水BOD浓度/(污泥浓度*有机负荷)
第二种计算方法:V=4*3000/(4*4)=750m3 公式:V=(1/排出比)*Q/(周期数*池数)
这两种方法计算结果相关太大了,请专家们发表下看法,哪个更为准确!
免费打赏
xiaoza201
2010年06月26日 23:27:35
12楼
靠自己的经验呀,不好说这个:)
回复
zhuoyue0532
2010年07月19日 09:35:06
13楼
搞不明白
回复
xxzjlei0726
2010年08月16日 22:22:15
14楼
:handshake
回复
wangxiaoshi781
2010年08月17日 09:25:40
15楼
主要在于参数的选取
两个公式控制的参数不一样,参数选取偏差大了
结构当然偏差也大
回复
whealer
2011年04月25日 17:35:53
16楼
ddddddddddddddddddd
回复
排水西瓜皮
2011年04月26日 09:19:52
17楼
不知道楼主公式的出处,不过看你的数值觉得你的计算结果肯定有误。

《室外排水设计规范》的公式:
回复
guoshengbin123
2012年06月05日 16:54:19
18楼
第一个公式错误,分子应该乘以24,再乘以周期。分母应该除以反应时间!
回复
飞驰杰
2012年06月06日 10:31:53
19楼

结果怎么算的更离谱啊,12000体积?????? 怎么说明
回复
飞驰杰
2012年06月06日 10:42:58
20楼
如果每天处理的水量在20-100吨,这个公式还成立吗,计算的容积根本不靠谱!!设计的人都是怎么计算公式的还是靠经验设计池子的容积????
回复