(有奖征答)条件不好的梁板加固应先如何处理??
euroshooter
2009年08月01日 00:39:58
只看楼主

较旧的楼房,通常会看到楼板,梁等局部保护层脱落,外露钢筋。若用碳纤维布加固前,应先如何将保护层脱落部分修好,请详述使用材料及施工步骤。怎样才可保证将来纤维布不会整体脱落。谢谢。[ 本帖最后由 caojinchun 于 2009-8-12 08:20 编辑 ]

较旧的楼房,通常会看到楼板,梁等局部保护层脱落,
外露钢筋。
若用碳纤维布加固前,应先如何将保护层脱落部分修好,
请详述使用材料及施工步骤。
怎样才可保证将来纤维布不会整体脱落。

谢谢。

[ 本帖最后由 caojinchun 于 2009-8-12 08:20 编辑 ]
免费打赏
ningyong2009
2009年08月12日 22:48:50
2楼
有问题可以了来我 QQ群:61602421
回复
wgane
2009年09月09日 10:32:39
3楼
我公司处理过几例这类工程,做法如下
首先要对原结构检测,保证原结构混凝土强度满足大于C15且正截面抗拉强度不小于1.5Mpa,(见《混凝土结构加固设计规范》GB50367——2006第9.1.2条、10.1.2条),否者不能采用粘贴碳纤维加固和粘贴钢板加固。
满足上述条件后,首先对原结构构件在安全支撑条件下处理,简要步骤如下:
1、凿除开裂、疏松混凝土,露出坚实混凝土面
2、钢筋除锈,刷阻锈剂,
3、对凿除混凝土修补(结合面刷高质量界面剂)
4、修补混凝土达到设计强度且表面含水率满足规范要求后,再粘贴碳纤维或钢板。
另外,注意计算中要考虑由锈蚀导致的钢筋应力集中及截面缺失影响
因内容比较复杂,难以详细说明,建议此类结构在对原结构处理后,做湿式外包钢加固,比粘贴钢板或碳纤维更合适些。
欢迎指正
回复