什么是谐振?
zhenming297
2005年05月31日 10:06:42
只看楼主

什么是谐振?什么情况下产生?一般的预防方法是什么?

什么是谐振?什么情况下产生?一般的预防方法是什么?
免费打赏
zhe_transplus
2005年05月31日 11:10:45
2楼
谐振的条件,存在电容与电抗,传统的纯电容无功补偿容易出现这种情况,预防方法是,串联电抗器,谐波滤波器。若还有问题,发信给我,zhanghonge@163.com
回复
wlgcqu
2006年03月14日 14:47:26
3楼
谐振就是在电路中,Z=R+j(Xl-Xc),当XL=Xc了,Z呈现纯电阻性,我们就认为发生了谐振。

谐振分串联谐振和并联谐振。串联谐振产生过电压,并联谐振产生大电流。
回复
yzj_xj
2006年03月14日 15:07:12
4楼
另外:谐振分电压谐振和电流谐振。电压谐振产生过电压,电流谐振产生大电流。
回复
jian_nor5201212
2006年03月14日 16:42:58
5楼
一般是不让PT等带铁芯的绕组饱和,或不让系统中的感抗和容抗对等,尽量避免系统受到各种过电压过电流的影响。
回复
laoniuk
2006年03月20日 15:40:07
6楼
在电力系统中,电网参数的不利组合及其它原因,都可能引起系统中电磁能量的瞬间突变,形成谐振过电压.谐振过电压分为线性过电压和非线性过电压(也称铁磁谐振过电压)两种.当谐振发生时,其电压幅值高、变化速度快、持续时间长,轻则影响设备的安全稳定运行;重则可使开关柜爆炸、炸毁设备,甚至造成大面积停电等严重事故
回复
mayplum
2007年05月14日 09:44:27
7楼
谐振的定义能讲一下吗?
回复
wxdchgs
2007年05月14日 10:47:05
8楼
在含有电感(L)、电容(C)的交流电路中(无论L与C是串联还是并联),在某一特定的频率(f)时,感抗和容抗相等,电路呈纯电阻特性。此种状态即称为谐振。(f=1/2π√LC)
在无线电及电子工程中常利用谐振来作为选频。(选所需信号或是阻拦、滤去无用信号)。而在电力工程中一般要避免谐振现象。
回复
tanchenglong
2007年05月14日 15:29:20
9楼
谐振就是系统在某一频率上容抗和感抗相等,接近于0的一种状态,会导致电流无限放大,从而损坏电气设备