洞口大于2M设构造柱的问题
guoyue-yin
guoyue-yin Lv.4
2009年07月31日 23:02:51
只看楼主

虽然规范上没有规定柱架结构填充墙开门窗洞口要设构造柱的要求,但是我们经常要求洞口大于2M的两边都没构造柱,我不是很理解,对于大的门洞口的话,两边设构造柱有好处,防止门经常开关震动使两边的墙松动,但是窗我觉得好像就没这个必要。想请教一下,大家一般开大洞口是怎么处理的。

虽然规范上没有规定柱架结构填充墙开门窗洞口要设构造柱的要求,但是我们经常要求洞口大于2M的两边都没构造柱,我不是很理解,对于大的门洞口的话,两边设构造柱有好处,防止门经常开关震动使两边的墙松动,但是窗我觉得好像就没这个必要。想请教一下,大家一般开大洞口是怎么处理的。
免费打赏
hhhgggllll
2009年08月01日 15:54:36
2楼
一般开大洞口是两边设构造柱。这样比较好处理,审图也容易过。
回复
cgsnh
2009年08月01日 17:08:46
3楼
http://www.co188.com/forum/content/0_1405690_1.htm图纸软件精品电子书籍大集合
回复
zhw250
2009年08月02日 00:47:47
4楼
大洞口的概念需要根据自己经验把握,
宽度大于两米的洞不一定设构造柱,宽度小于两米的洞口也不一定就不设构造柱。
既要考虑洞的宽度,还要考虑高度。层高很大的工业厂房,经常有极高的窗户,而宽度不大,
最好两边均设构造柱。
回复
wuyang1016
2009年08月02日 11:29:15
5楼
你们看砌体结构规范的条文说明,里面有明确的解释,一般大于2.1m就归为大洞口,但还需要看你所在地区的抗震等级。我们这2.1m以上就归为大洞口
回复
crossday
2009年08月02日 16:10:58
6楼
窗大于2.1m要求在两侧加构造柱
构造柱尺寸要求不大于300X240... 不小于..

等等。
回复
g31302102
2010年08月09日 19:59:54
7楼
砌体规范的哪条规定最大洞口尺寸的?
回复
haier3201
2010年08月09日 21:34:50
8楼
第一,有些看不明白了,到底是什么结构,砌体还是混凝土
第二,设置构造柱与否和门和窗没有关系,而是对洞口处复杂应力的一种补偿加固措施
第三,洞口宽度大于800,一般两侧都设置构造柱,甚至顶部还设置暗梁
这是我的看法,欢迎批评指正,以使我就正方家。
http://bbs.co188.com/content/0_2066610_1.html
回复
lyp8608
2010年08月11日 08:41:23
9楼
学习了
回复
jiaonaixu
2010年08月11日 12:16:52
10楼
我们多层工业厂房经常做3000宽安装大门,建筑选门框(雨棚),结构画构造柱,注明配合建筑门框施工即可
再大的门肯定要做门框了,像6000X6000门,12000X12000门
回复
mrmaowei
2013年07月10日 08:52:32
11楼
个人觉得设计应该明确
回复