按民规13.9.8:消防设备配电分支线路不应跨越防火分区。现在问题是:裙房若干排烟风机双切控制箱放在室内,各排烟风机装在室外(加就地隔离刀的),外墙均为防火墙,算不算配电分支线路不应跨越防火分区?如果不算有何规范依据说服审图。

按民规13.9.8:消防设备配电分支线路不应跨越防火分区。现在问题是:裙房若干排烟风机双切控制箱放在室内,各排烟风机装在室外(加就地隔离刀的),外墙均为防火墙,算不算配电分支线路不应跨越防火分区?如果不算有何规范依据说服审图。
免费打赏
ilryjy1
2009年07月31日 09:13:04
2楼
有道理!双切控制箱放在不上人屋面是无法操作的,火灾紧急情况下如需操作该控制箱时却难以进行,谢谢。
回复
xp9999xp
2009年08月02日 06:18:50
3楼
还没有见过把室外部分划为防火分区的,因此审图的应该不会提。