能同时用几个触摸延时开关一起控制几层楼的楼道灯吗
yelonglong
yelonglong Lv.2
2009年07月29日 23:24:40
只看楼主

就是,用一条火线并接四层楼的各个灯泡,然后,每层楼的触摸延时开关的输出火线都接到这条火线上,我用的延时开关是三线的,一条输入零线,别外两条 火线输出和火线输入这样触摸任何一层楼的延时开关,四层楼的楼道灯都一起亮,然后延时关闭,这样行得通吗,这样楼层的灯亮了的时候,没有使用的延时开关,输出火线的接口就变成火线了,会对延时开关里面的电路有影响吗[ 本帖最后由 yelonglong 于 2009-7-29 23:26 编辑

就是,用一条火线并接四层楼的各个灯泡,然后,每层楼的触摸延时开关的输出火线都接到这条火线上,我用的延时开关是三线的,一条输入零线,别外两条 火线输出和火线输入

这样触摸任何一层楼的延时开关,四层楼的楼道灯都一起亮,然后延时关闭,这样行得通吗,这样楼层的灯亮了的时候,没有使用的延时开关,输出火线的接口就变成火线了,会对延时开关里面的电路有影响吗

[ 本帖最后由 yelonglong 于 2009-7-29 23:26 编辑 ]
免费打赏
andyliu008
2010年01月10日 00:21:41
12楼
:L
我觉得没这个必要四层一起亮,既然设置了延时开关,而且每层都设了,那么就每层去控制就好了,何必四层一起控制,这样不仅浪费用电,而且延时开关带那么多灯也容易坏。
回复
hqz159
2010年01月12日 15:39:32
13楼
延时开关的过载能力很差的,所以不可带太大的负荷:loveliness:
回复