向青岛朋友请教
阳光一家
2009年07月29日 21:52:50
只看楼主

本人最近有个青岛项目:多层,有地下层,地下车库和人防,本人没做过北方项目想向青岛的朋友请教:1. 地下没做采暖,地下室的消防怎么设计?是要做预作用喷淋系统和干式消火栓系统吗?还是湿式喷淋系统和消火栓系统.2. 屋面的水箱无水箱间(四周无墙体)是不是只要加保温层就可以,还是必须放置在水箱间内.

本人最近有个青岛项目:多层,有地下层,地下车库和人防,本人没做过北方项目想向青岛的朋友请教:
1. 地下没做采暖,地下室的消防怎么设计?是要做预作用喷淋系统和干式消火栓系统吗?还是湿式喷淋系统和消火栓系统.
2. 屋面的水箱无水箱间(四周无墙体)是不是只要加保温层就可以,还是必须放置在水箱间内.
免费打赏
tongyue_88
2009年08月25日 11:02:07
2楼
地下室一般都不采暖,一般都采用湿式喷淋系统和消火栓系统,但必须做保温处理,水箱必须放在水箱间且必须保温。