关于等电位联结
wqylbb
wqylbb Lv.2
2005年05月30日 17:00:43
来自于防雷减灾
只看楼主

见下图(中等电位联结平面示图-图籍02D501-2-P14),图中的MEB联结线可否取消不要,用建筑的基础钢筋代替!如果不行,为什么?

见下图(中等电位联结平面示图-图籍02D501-2-P14),图中的MEB联结线可否取消不要,用建筑的基础钢筋代替!如果不行,为什么?

1117443960183.jpg

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月30日 17:17:45
2楼
是的
回复
lldmm
2005年05月31日 09:30:09
3楼
我觉得可以,但是有一个问题:取消了等电位箱是否也应该取消?没有什么用了。这样恐怕质检站和审图不过关。
回复
sw831010
2008年10月21日 15:39:54
4楼
我感觉可以去掉,两个MEB箱都与基础钢筋连接,就可以实现所有连接体在一个电位上了
回复
liuchengyongsx
2008年10月22日 11:27:05
5楼
本人也感觉可以取消掉的 现在相当于钢筋成了等电位箱的连接线