见下图(中等电位联结平面示图-图籍02D501-2-P14),图中的MEB联结线可否取消不要,用建筑的基础钢筋代替!如果不行,为什么?
见下图(中等电位联结平面示图-图籍02D501-2-P14),图中的MEB联结线可否取消不要,用建筑的基础钢筋代替!如果不行,为什么?
2楼
是的
回复
3楼
我觉得可以,但是有一个问题:取消了等电位箱是否也应该取消?没有什么用了。这样恐怕质检站和审图不过关。
回复
4楼
我感觉可以去掉,两个MEB箱都与基础钢筋连接,就可以实现所有连接体在一个电位上了
回复
5楼
本人也感觉可以取消掉的 现在相当于钢筋成了等电位箱的连接线