请教一下,40X13米池子,底板配筋按简支单向板算很大,怎么解决?地下两米,地上三米。谢谢先!

请教一下,40X13米池子,底板配筋按简支单向板算很大,怎么解决?
地下两米,地上三米。
谢谢先!
zss1978
2009年07月29日 20:21:59
2楼
不考虑水压力的有利作用,不考虑板端固结,不考虑水池不只是一块板还是一个箱体,只考虑底板受到基底反力,配筋当然大了,实际上地基好的话不配筋底板也不会出现问题,只要稍微配一点构造筋就够了,只不过现在经济条件比以前好了所以设计的都很大而已,你自己看着办吧。。。
回复
mayunjun
2009年07月30日 09:27:46
3楼
水池壁板应该按挡水墙(内侧满水、外侧无回填土)和挡土墙(池内无水、池外回填土完成)两种工况进行计算,水池壁板的计算结果直接关系到底板的计算,底板在非受力计算区域应该配置构造钢筋,若空池工矿下水浮力较大时,应验算底板的受力钢筋。具体绘图方式请参考国标图集(水专业国标图集96S823~96S833和96S836~96S838)。水池带有顶盖时,顶盖应按无梁楼盖进行设计。
回复
anllen0
2009年07月30日 11:24:02
4楼
这问题不是一下能够解决的
先看你的壁板的弯矩算对了没有
配筋我觉得短向18@100绝对够了的
回复
a200108085
2009年07月30日 15:56:29
5楼
2#的意见很好,现在的问题是,基础持力层为粉土,地基承载力130KPA,这样算地基条件好不?
回复
酒后是街长
2009年07月30日 16:34:39
6楼

这地质不会是在非洲吧?
回复
zss1978
2009年07月30日 19:23:17
7楼


对于我们这里地基承载力只有50KPa的淤泥地质来说,这个地基简直好的一塌糊涂。。。
回复
a200108085
2009年07月31日 19:55:52
8楼
不好意思,写错了!
是粉质粘土,地基承载力180
回复
lurry5359
2009年08月01日 15:23:32
9楼
根据你说的情况,地下2米,那底板的受力不算大,因为底板受力应该是水浮力扣掉底板自重。如果为了经济,可以在水池内部设混凝土隔墙,墙下可设800x800的过水孔,墙厚200构造配筋即可,因为墙不受力,设墙后墙就可以作为底板的支座,这样就把底板分割成跨度较小的板了,尽量实现两个方向跨度相当的双向板,板端应按固端计算。如果建筑不同意设墙,那么可以考虑设梁,但梁的配筋会很大。