底层的卫生间的局部等电位要不要加钢筋网?
wwqq6
Lv.5
2005年05月30日 16:12:04
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
底层的卫生间的局部等电位要不要加钢筋网?由于底层卫生间直接从地面做起,也没有钢筋网.质监部门说要铺钢筋网,然后同接地体连接后引上至各金属部位.不知道这样做法有没有必要?
底层的卫生间的局部等电位要不要加钢筋网?由于底层卫生间直接从地面做起,也没有钢筋网.质监部门说要铺钢筋网,然后同接地体连接后引上至各金属部位.
不知道这样做法有没有必要?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月30日 16:37:19
2楼
既然没有钢筋网,何必强求?
回复
34460324
2005年06月01日 19:13:27
3楼
不能加,不能把基础网和局等连
回复
leon_sncn
2005年06月01日 22:56:57
4楼
加钢筋网?游泳池吗???
回复
leon_sncn
2005年06月01日 22:58:19
5楼
你那个带电金属体是不是没接地?要不电那来的?
回复
相关推荐
卫生间等电位怎么接?接地线吗?与防雷连接吗?看看都做对了吗?
防雷减灾
2024-03-06 11:26:55
电梯机房是设置辅助等电位连接箱,还是预留出0.5m左右长的扁钢?
防雷减灾
2024-01-25 20:02:31
等电位连接施工做法与现场示例
电气工程施工
2023-12-29 16:51:27
机房等电位系统应该怎么设计
建筑智能化
2023-11-24 17:19:35
强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?
电气资料库
2023-11-24 09:25:01
卫生间等电位是什么意思?
家装设计
2023-11-21 17:38:31
等电位联结,如何兼顾美观和安全!
电气资料库
2023-11-17 10:14:59
等电位的作用是什么?现场做法样板!
电气工程原创版块
2023-11-10 09:29:54
防雷接地及等电位安装工程典型问题处理
防雷减灾
2023-11-02 13:26:21
图解19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管、防火封堵…)
建筑施工
2023-10-18 09:09:09
PT、CT二次回路接地、等电位反措
电气资料库
2023-10-10 11:32:42
等电位的作用是什么?现场手把手教你做!
电气资料库
2023-09-27 16:06:07
浴室触电死亡事故接连发生!卫生间施工还敢忽视“等电位联结”?
装饰装修施工
2023-09-22 15:00:13
电气工程常见问题及质量要求(避雷带、等电位联结、开关灯具、桥架…)
电气资料库
2023-08-23 10:26:59
19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管)
电气资料库
2023-08-03 12:46:48
总等电位联结将成为历史
防雷减灾
2023-07-21 09:47:39
关于卫生间局部等电位的问题
供配电技术
2023-06-29 10:41:20
防雷接地和等电位工程中的典型问题
防雷减灾
2023-06-12 08:45:52
电工须知的19种电气安装做法(防雷接地、引下线、等电位、二次配管)
电气资料库
2023-05-29 08:47:41
防雷接地、引下线、等电位、二次配管、防火封堵工艺做法
电气资料库
2023-05-26 08:57:18
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开