附件是一个变压器安装标准图. 麻烦高手看看, 1. 图中1-1断面可以看到有N线的接地,"接地线, 至接地装置", 那就是说变压器中性点接地在此. 那么四个低压出线就应该是3P + N了, 可以图中的注释栏中的12 怎么写着是N或PEN? 是不是错了. 而且我认为就是N, 因为中性点接地标准做法就是象图中那样就近接地. (附录4就是说N线和接地线规格, 没有其他东西.)2. 再有一个, 如果有N线CT, 那么低压侧母线的单相接地的电流路径应该是沿低压开关室和变压器室 内接地网, 图中的17, 那么这个接地网的阻抗如何算啊, 这个接地网路径随意性很强.
1. 图中1-1断面可以看到有N线的接地,"接地线, 至接地装置", 那就是说变压器中性点接地在此. 那么四个低压出线就应该是3P + N了, 可以图中的注释栏中的12 怎么写着是N或PEN? 是不是错了. 而且我认为就是N, 因为中性点接地标准做法就是象图中那样就近接地. (附录4就是说N线和接地线规格, 没有其他东西.)
2. 再有一个, 如果有N线CT, 那么低压侧母线的单相接地的电流路径应该是沿低压开关室和变压器室 内接地网, 图中的17, 那么这个接地网的阻抗如何算啊, 这个接地网路径随意性很强.