请教高手 楼板简支和固结究竟有什么区别哈?
zhanfajun
zhanfajun Lv.3
2009年07月28日 23:31:38
只看楼主

请教高手 楼板什么情况下与支座是简支的? 什么情况下与支座是固结的 ? 希望能有高手出来答复哈 !! 不胜感激1

请教高手 楼板什么情况下与支座是简支的? 什么情况下与支座是固结的 ?
希望能有高手出来答复哈 !! 不胜感激1
免费打赏
xzealer12
2009年07月29日 08:45:03
2楼
我不是高手,来混积分的,下面的是自己的经验,听听就算了;
基本上,
整体现浇结构中跨一般是固接;
边跨框架结构,剪力墙结构 楼板均可认为是固支的;但边支座刚度差点;
边跨砖混一般为铰接;

装配式一般为全铰接;

装配整体式,介于中间,刚度折减;
回复
zhanfajun
2009年07月29日 18:10:24
3楼
恩 有道理哈 谢谢!
回复
ougaogong
2009年07月29日 20:16:07
4楼
这里涉及到边跨楼板的板的弯曲与梁的扭转一个变形协调,通常认为板的弯曲下会让梁扭转,因此释放板支座弯矩成为自由转动,而内跨梁的两侧的板弯矩可以互相平衡,因此可以作为固支。当边梁扭转刚度较大,楼板的弯曲较小时,板支座的弯矩不能释放,因此也可以认为是固支。常常楼板在2个状态之间,因此设计人员应根据具体情况作出假定,从而计算,当认为假定与实际可能偏差较大时,可以在某个部位进行加强修正。
回复
qwe168518
2009年08月22日 16:51:12
5楼
学习学习!:loveliness:
回复
lzj335620405
2013年06月20日 11:26:10
6楼
这就是说你认为是固端就是固端,你认为是简支就是简支吗??
回复
天天都努力
2015年01月22日 09:41:17
7楼

学习学习!
回复
wshj1016
2015年01月22日 10:56:53
8楼
从实际受力情况来看,板边钢筋如果能够有效锚固,就不存在铰接的情况,当然也没有完全的固接。板设计的时候就不能生搬硬套,如果板块小,无论铰接固接都没有问题,如果板跨度较大,根据支撑梁墙的刚度,一来要按铰接、固接都计算下,适当分配楼面配筋,二来最好按有限元分析下。个人意见。
回复
北大芳秀
2015年01月23日 16:55:45
9楼
有限元分析有这个必要吗?{:2_91:}
回复

相关推荐