求教
炊烟111111
2009年07月28日 19:36:50
来自于继电保护
只看楼主

电网故障,两条并网线路先后发零序跳闸,造成#3机解列,公司一共4太机组,请问造成#3机解列的原因是什么?为什么别的机组没事

电网故障,两条并网线路先后发零序跳闸,造成#3机解列,公司一共4太机组,请问造成#3机解列的原因是什么?为什么别的机组没事
免费打赏
tank-----no.1
2009年07月28日 19:54:33
2楼
需要贵厂一次主接线图
回复
lingxuct
2009年07月29日 02:29:20
3楼
有一次结线才能分析,“两条并网线路先后发零序跳闸”应该是“同时发零序信号”先后跳闸吧?
发零序是有接地故障,你们的保护设置存在不合理,二条线不可能同时接地,有故障的不跳,把没故障的跳了?最后造成“3#机解列”!
回复
beseali
2009年07月30日 13:35:55
4楼
好像有点说不通:handshake