制冷量计算问题
dl5d1
dl5d1 Lv.2
2009年07月28日 14:37:15
只看楼主

我是做矿井制冷的,这次要计算功率450KW机器的实际制冷量。本来可以直接用冷却水的进出口温度,流量就可以算,可是由于条件原因,不能用这个方法。 后来我提出测量蒸发器进口的空气温度,湿度,蒸发器出口的温度,湿度,风量,这样算制冷量也可以,可是存在个问题,矿井是700米深的,这样压力肯定比标准气压高。请问如果来确定蒸发器进出口空气的焓值?可以直接用标准大气压的焓湿图查焓值吗?我查找了一些资料,有篇文章《非常压空气的状态计算》,可是我看不了全文,谁可以提供下公式么?非常感谢

2009年07月31日 16:49:53
2楼
直接用标准大气压的焓湿图计算的结果应该误差不会很大。
也可以根据焓值的计算公式,具体查书。
回复
dujunyang
2009年08月04日 09:55:41
3楼
压缩机的实际排气量,根据冷凝温度,蒸发温度,压焓图,求制冷剂的流量,计算压缩机的实际制冷量
回复
dujunyang
2009年08月04日 10:00:05
4楼
荣昌老师:你好!河南人,谢你上次回答油泵的问题,