一居住小区,均为多层住宅,无室内消防。本小区无市政给水,所以室外准备建一消防水池,室外消火栓利用室外消防泵加压供给,但是这样一来就得加稳压系统,不然的话室外消火栓系统里面平时将是无水状态,我想请问一下,如果加稳压设备的话,稳压罐的容积该怎么考虑稳压泵的扬程是否就按室外最不利点消火栓水压不小于10m考虑?

一居住小区,均为多层住宅,无室内消防。本小区无市政给水,所以室外准备建一消防水池,室外消火栓利用室外消防泵加压供给,但是这样一来就得加稳压系统,不然的话室外消火栓系统里面平时将是无水状态,我想请问一下,如果加稳压设备的话,稳压罐的容积该怎么考虑稳压泵的扬程是否就按室外最不利点消火栓水压不小于10m考虑?
免费打赏
小小法师
2005年05月30日 14:37:56
2楼
如果小区不是很大的话,能直接用消防车取水,那就可以不用设室外消火栓了。
如果小区较大,我觉得可以在水池附近设水泵房或水泵结合器,火灾时供水给消防管网。
回复
yaaaa
2005年05月30日 23:09:14
3楼
不是很理解,没有市政供水那小区吃什么水?
如果小区比较的大则可设室外消火栓管网,采用加压水泵和市政供水两路供水做成低压给水系统。
回复
gps200007
2005年05月31日 08:37:17
4楼
生活用水是用的自打井的水,小区比较大,不能只设取水口,所以设了消防泵房和水池,但是我不知道除了加泵的话是否还要加稳压系统,否则的话平时不着火时水泵是不启的,那么室外消防管网里面说是干的,不知道这样可行吗?
如果加稳压系统的话气压罐的有效容积怎么考虑,按室内消火栓系统考虑300L是不是有点小?
回复
小小法师
2005年05月31日 09:18:47
5楼
你的小区住宅无室内消火栓,火灾时由消防车从室外消火栓抽水灭火,从消防车出发到火灾现场一般要5-10分钟,这个时间可以启动消防泵房里的消防泵,增加消防管网内的水压。因此我认为可以不设稳压系统,但是可以考虑加安全阀,以防在消防车未到时消防泵加压时压力太大,损坏管网。
回复
tgyd
2005年05月31日 16:01:41
6楼
室外系统是给消防车加水的,不象室内系统要求有10分钟或30秒的稳压。因为使用它的时候是消防车已经来了。所以不需要加压,只要保证室外消防泵启动后最不利点压力在0.1~0.3MPa就可以。