为什么蒸发温度将不到-40度
stk57
stk57 Lv.2
2009年07月27日 22:58:59
来自于制冷技术
只看楼主

现设计一-40度冷柜,采用R22,压缩机够大,但无论如何加长毛细管都不能降低节流后压力和温度,压力一直在0.15MPa左右~求高手给出解决办法!:)

现设计一-40度冷柜,采用R22,压缩机够大,但无论如何加长毛细管都不能降低节流后压力和温度,压力一直在0.15MPa左右~
求高手给出解决办法!:)
免费打赏
荣昌制冷
2009年07月28日 06:14:48
2楼
不可能的事!那么高的低压(0.15MPa)加长毛细管还降低不了?加长到负压都可以!
回复
yzhchlan
2009年07月28日 12:46:31
3楼
也觉得不可能,低压会这么高?
回复
jenry820
2009年07月28日 15:46:04
4楼
如果仅仅是加长毛细管就可以的话,那双级压缩的技术就可以淘汰了。
0.15MPA的低压估计已经到了极限压缩比了,再加长毛细管压缩机就得“哮喘”了。

[ 本帖最后由 jenry820 于 2009-7-28 15:47 编辑 ]
回复
yin13006853669
2009年07月29日 10:38:02
5楼

对呀。我们做好-40度都是两台,如用一台也是R404冷媒,并用膨涨阀。用R22,你技术好呀。
回复
txws888
2009年08月04日 11:41:14
6楼
-40度,不应采用R22
回复
shandian2298
2009年08月05日 13:07:51
7楼
R 22做双级压缩,可以实现-40度。
回复
wangyiyanjiu
2009年08月05日 13:46:46
8楼
压缩机有问题,或冷凝压力高
回复
yin13006853669
2009年08月06日 20:53:43
9楼
用双级压缩机,台用R404一台用R23的,保你可以做到。或用一台R404的,改用低温型膨胀阀,当将温会慢一些。

[ 本帖最后由 yin13006853669 于 2009-8-6 20:56 编辑 ]
回复
apple7979
2009年08月11日 08:58:46
10楼
:victory:应该用双级的
回复
yzhchlan
2009年08月26日 11:11:47
11楼
拒绝广告!
路过,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开