请问各路英雄!出国谈判,把220kV开关站分包给ABB做,要谈那些内容呀!
milin1984228
2009年07月27日 20:53:45
只看楼主

我原来是搞低压配电电,现在由于公司没有招做高压的人,现在马上要出国和ABB谈220kV开关站的分包合同,包括商务和技术附件!现在我心里没有底呀!我下面把项目的大概情况介绍一下!由当地供电部门提供1路220kv的电源,我们本身设两台6MVA的变压器220kV/10kV YD11 油浸式变压器。我们要做户外的开关站,请问这要注意什么。要和ABB确定好什么东西,特别是技术附件的内容有哪些! 我怎么不能上传东西呀,我想把我作的主线路放上去,搞不了呀

我原来是搞低压配电电,现在由于公司没有招做高压的人,现在马上要出国和ABB谈220kV开关站的分包合同,包括商务和技术附件!现在我心里没有底呀!我下面把项目的大概情况介绍一下!由当地供电部门提供1路220kv的电源,我们本身设两台6MVA的变压器220kV/10kV YD11 油浸式变压器。我们要做户外的开关站,请问这要注意什么。要和ABB确定好什么东西,特别是技术附件的内容有哪些!
我怎么不能上传东西呀,我想把我作的主线路放上去,搞不了呀
请各位英雄帮帮忙!!我的QQ是:49296515
免费打赏
lingxuct
2009年07月27日 21:24:38
2楼
非常特别!才6000KVA容量的变压器,还让挂到220KV的电网上,牛!!!
为了6000KVA一台变压器,你们不会用ABB的220KVGIS吧?!
10KV开关柜国产多的是,钱太多了,用ABB的?
再扩大10倍容量,还能说得过去,请装60MVA的变压器吧!
回复
lingxuct
2009年07月27日 21:28:56
3楼
前两天看到一个帖子,说是出口的,要经得起商检,给50KVA变压器配电,电源且是33KV,而且还需要保护和操作电源!
我给那帖子内容比喻是:建造大的高档动物园,里面且只有一只猴子!

这个比喻,在这里用也差不多,ABB在厦门就有,还出国?
回复
tank-----no.1
2009年07月27日 22:34:52
4楼
你们是用线路变压器组还是标配啊!
主接线是什么啊!


没有说清楚无法进行大量系统回答

有需要的联系QQ345755242
回复
chywang007
2009年07月28日 22:48:08
5楼
楼主的变压器容量恐怕是60MVA吧,你不清楚谈什么,至少要找设计院咨询一下啊,要么找人替你谈判吧
设备参数要规范,设备质量如何保证要明确,商务部分也要明确(价格,交货期,哪一方承担运费、是否协助安装)
回复
lingxuct
2009年07月29日 02:36:32
6楼
1、高压开关柜配置
2、中压开关柜配置
3、交货时间与价格,交货地点
4、售后服务
5、其他与开关柜有关的问题:保护配什么(主保护为差动+常规保护为后备,220KV需要双套保护————断路器有二个跳闸线圈),监控系统,直流电源等。
回复