2楼
可以
回复
3楼
楼主讲的是什么样的情况?我认为最好不要合用.
回复
4楼
是从容积式热水器接出生活热水,同时还接暖气片取暖.也就是说供暖与供热水用同一个系统,
我也觉得这样不合理,但是需要说出合理的依据,最好是能有国家的硬性规定作为证明.
回复
5楼
水质要求不同啊
回复
6楼
厉害!
这样也能做!!
提个建议:去买热水、采暖双用炉(自动切换,水不混合),清洁!
13774267278
回复
7楼
规范上没有找到不可以合用具体的规定,但是生活热水水质要求应达到饮用水水质标准.我认为这样做;1.不经济,生活热水出水温度一般是60度,这个温度用在采暖上不经济.2.系统水质达不到饮用水水质标准(尤其是与大范围的供暖系统合用的情况).
如果只是带小范围的供暖系统(比如只有几组暖气片的情形),合用节省投资,对水质影响也不是太大.但是大面积的供暖系统和生活热水供应系统合用的很不合适.
回复
8楼
一般不可以合用,水质要求不一样,参数要求也不同,运行管理也不方便,故不可以合用。
回复
9楼
多谢各位的解答,没有硬性规定,也不知道这样给客户解释是否有说服力啊
回复
10楼
采暖用水大多是循环使用,为了防止结垢,一些使用软化水还有一些掺软化剂、除垢剂等,因此不能与生活用水混合。软化水的成本很高,掺了化学剂的水不符合生活用水的卫生标准。
回复
11楼
10楼说的不错。生活热水要求应该比采暖热水高的多吧。采暖用的管道和生活热水的管道要求也应该有区别吧。容积式换热器还在使用啊,怕影响不好哟
回复