求助:运行PKPM--SATWE时出现的问题
chenfudan
chenfudan Lv.3
2009年07月27日 16:23:53
来自于PKPM
只看楼主

查看数据检查报告(CHECK.OUT)时出现的问题:************************************ *** Report of Data Checking *** ************************************ --------------------- | total information | ---------------------

查看数据检查报告(CHECK.OUT)时出现的问题:************************************
*** Report of Data Checking ***
************************************


---------------------
| total information |
---------------------

-----------------------
| section information |
-----------------------

------------------------
| Geometry information |
------------------------

***** Floor No. 1 *****

------------------------------
| total information of floor |
------------------------------

--------------------
| node information |
--------------------

--------------------
| beam information |
--------------------
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 8 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 12 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 29 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 32 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 37 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 43 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 49 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 56 Lb= 0.15
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 67 Lb= 0.15

----------------------
| column information |
----------------------

--------------------
| other information |
--------------------
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 24
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 30
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 31
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 38
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 39
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 42
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 50
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 51
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 57
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 58
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 62
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 68
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 73
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 74
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 78
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 163
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请进行校核, Nb= 166

***** Floor No. 2 *****

------------------------------
| total information of floor |
------------------------------
期待各位前辈予以解释并给出解决方案,先谢过了~~~~
免费打赏
sibenrong
2009年07月27日 22:50:47
2楼
1,beam information 节点距离小于0.2M,检查节点距离。
2,悬臂梁可不建入,输节点荷载就可以了。
回复
longhuivip13
2009年07月28日 02:59:56
3楼
梁短了
但是不影响计算结果
PKPM说明书上有这个东西:call: :call:
回复
chenfudan
2009年07月28日 13:46:30
4楼

sibenrong
“悬臂梁可不建入,输节点荷载就可以了。”这句话是什么意思呢,期待详解。。悬臂梁不是建模时就一起输入的么。。
回复
linshy745
2009年07月28日 22:12:53
5楼
PKPM说明书上有这个东西
回复
500zhangqian
2011年01月04日 14:33:43
6楼
同样希望得到高手解答