电网电压波动对低压电器的影响问题???
lambkj
lambkj Lv.2
2009年07月27日 14:07:17
只看楼主

请教各位一个问题: 我所在的公司配电系统是由110KV进线经过降压至10KV及380V后供设备用电,在前两天由于上级电网电压瞬间产生波动后,我们110KV变电站的电压监控装置报警及故障录波系统启动,各类10KV复压闭锁均开放,但由于波动时间很短,所以故障录波系统未及时监测到电压波动的具体数值。。。。 但这次电压波动直接导致很多低压380V设备跳闸,但也有很多未跳闸。我们的低压设备主要是电机马达回路,配置有空开、马达保护器和接触器,我们对跳闸的设备进行检查后发现马达保护器未出口(因为没投低电压保护),而是由于接触器线圈松开导致电机一次回路断电。但很奇怪,同样配置的部分电机接触器并未跳闸。后来我们用调压设备对低压配电抽屉进行测试,当电压低于190V时,原先跳闸的接触器发生线圈松开现象,而原先未跳闸的接触器线圈依然吸合,在电压低于160V时,才发生线圈松开现象。

请教各位一个问题:
我所在的公司配电系统是由110KV进线经过降压至10KV及380V后供设备用电,在前两天由于上级电网电压瞬间产生波动后,我们110KV变电站的电压监控装置报警及故障录波系统启动,各类10KV复压闭锁均开放,但由于波动时间很短,所以故障录波系统未及时监测到电压波动的具体数值。。。。
在此,请问各位,我们公司用的低压接触器都是施耐德公司的产品,为什么在对电压反应中存在这么大的差异,出现这样的情况是不是属于设备质量问题? 如果这样的问题不能解决的话,以后万一电压有点波动的话,那我们的低压设备仍然会出现跳闸现象,对生产的损失也很大。。。。。
免费打赏
lambkj
2009年07月28日 10:41:38
2楼
怎么 没一个人 能帮忙回答呢?

哎。。。。。。。。。。
回复
y502x
2009年08月06日 23:51:56
3楼
不同型式的接触器线圈的释放电压可能不同,同一型号的接触器的释放电压由于产品的分散性也可能有差异,.只要电压波动值低于线圈的释放电压,该接触器就会释放,电机就跳闸,而释放电压较低的可能不跳闸.解决办法选用施耐德带释放延时的接触器躲过电压波动.
回复
cjs11hj
2010年03月31日 14:34:04
4楼
同意楼上答案。
回复
shenzhen_aut
2010年04月02日 16:32:48
5楼
同样的接触器,如果释放电压不一样,可能是接触器的质量问题,可以查阅其产品样本,上面有此数据。
回复
sqcaiyong
2017年08月06日 12:03:15
6楼
即使低压断路器延时躲过电压波动,一些进口设备的变频器也会跳闸,如何处理?
回复