这两张设计图,我和设计院双方争执不下,请各位同仁评论一下。

这两张设计图,我和设计院双方争执不下,请各位同仁评论一下。
f08ed9259efcdde413df.rar
76.0 KB
立即下载
免费打赏
心香
2009年07月27日 17:30:58
2楼
看了一下,对于这类电气不大理解,但计算负荷就是你那简单的4*90KW=360W吗?
回复
xj.7204
2009年07月28日 08:37:13
3楼
各有优点,也各有缺点。建议选两台315KVA的变压器,但布置方式选择王工的图。
回复
iamcmh
2009年07月28日 10:05:41
4楼
个人认为还是原设计方案比较好。
计算负荷用水泵轴功率/电机效率 比较准。
布置上右图有电“堵门”了。
最大运行工况是由给排水专业定的。
回复
oldlearner
2009年07月28日 11:21:32
5楼
下载认真看完两张图,做为一个老同志,我说说自己的感觉
1、感觉设计院原图大多是可以接受的,布置上,充分考虑了两端的通道,长度超过七米两边设门及电缆沟的走向,后图,高压柜,把柴油机低压电源与低压配电柜隔开,不可取。
2、关于负荷计算。四台90KW泵,后者用一台400KVA变压器去带,我们长年搞电气设计的,一看就知道,这是一种冒险行为。不用太算,就知道介于可行可不行的边缘上。 实际也许都能正常启动及运转,但设计院的选择,是充分考虑了国家相应规范及电网电压质量,这个设计估计是要用软启动,最后一台电机启动电压很低,启动时间很长,如果母线电压极有可能降20%甚至更多,(没算,只是凭一个老同志的感觉),那其它已经运行的电机就可能停止,我不赞成用400KVA,做什么事,都要留有余地才好吧。
3、关于并联运行变压器,我同意设计院两台相同315KVA容量去并联,实际运行时,互换性非常好,检修与施工设计,都是最优化的,我们南方地区,都这么做。
4、同意,右图 变压器靠近低压柜。不过,按原设计院平面图而言,低压柜与启动柜排在一起,太长,也没有别的排法了。
5、总之,设计院的出图,虽然很粗略,但还是有些功底的。
回复
xj.7204
2009年07月28日 11:57:57
6楼
楼上,刚刚注册的ID,是不是马甲哦。呵呵:D
回复
adan008
2009年07月28日 15:33:18
7楼
论坛的两大老ID这是怎么了?
回复
tomelyly
2009年07月28日 20:22:18
8楼
怎么看不到附件
回复
rencom886ppa
2009年07月28日 22:27:13
9楼
进来留名,详听NLB大师详解。
个人认为,400和200的变压器并列运行,虽然容量比为2:1,也可满足要求,但实际中此做法并不是很可取
设计院的2台315的变压器,个人认为更合理些,负荷小时开1台,就是4台雨水泵同时运行,不切除75KW的污水泵,2台变压器并列运行也可满足要求。
另外,从布置上来看,设计院好像把2台变压器出现接入同一台柜子了,此接法要求一个柜子里面要放2个进线开关啊,没系统图,看不出更多门道了
尤其是发电机这块的接线
回复
tnc
2009年07月29日 08:45:19
10楼
我理解NLB兄的做法,是200kVA平时运行,400kVA是大雨时运行,同时停止200kVA的变压器(即停掉污水泵站的运行),这样做的好处就是减少向供电局申请的容量,只需要400,减少基本费。
设计院的方案是平时315运行,大雨时再并联一台315,需要申请的容量是630kVA。
回复
nlb
2009年07月29日 11:48:11
11楼
非常感谢大家的回复,下面我将逐步说出我的思路,供大家讨论。如有不当的地方请尽管批评指正,以便在讨论中得到提高。