5P13A跳过流
ybb1314
ybb1314 Lv.2
2009年07月26日 17:07:57
只看楼主

我这在一格力5P机开机电流10A波动不过2A,压机自已过流停机时13,压力正常,内外机都好干干净净,一般能开近一个小时。

我这在一格力5P机开机电流10A波动不过2A,压机自已过流停机时13,压力正常,内外机都好干干净净,一般能开近一个小时。
免费打赏
wangyiyanjiu
2009年07月27日 12:25:05
2楼
压紧电线螺栓即好,电流有点大,测测电压