请教 此柱的配筋是否正确
wxg985
wxg985 Lv.2
2009年07月26日 07:33:20
来自于建筑构造
只看楼主

请教 此柱的配筋是否正确这是在一个工地看到的,不知道是否正确.

请教 此柱的配筋是否正确

配筋图1.jpg

这是在一个工地看到的,不知道是否正确.

配筋图1.jpg

免费打赏
wxg985
2009年07月26日 15:22:02
2楼
补充一下:
柱净高6米左右,是否能满足构造要求.


[ 本帖最后由 wxg985 于 2009-7-26 15:23 编辑 ]
回复
d113375743
2009年07月27日 13:43:24
3楼
才6米高 这么大的柱子足足够了
呵呵
回复
wxg985
2009年07月27日 15:18:34
4楼


这个柱子差不多受700吨的压力,是C30的砼。我想请教的主要是箍筋否能满足构造要求。

[ 本帖最后由 wxg985 于 2009-7-27 15:20 编辑 ]
回复
wxg985
2009年07月27日 15:31:26
5楼
此柱受压力约700吨,我想知道它的箍筋是否能满足构造要求。谢谢!!
回复
tsqlf
2009年07月27日 17:48:55
6楼
不知道抗震等级无法判明,另外700吨,轴压比不满足啊
回复
wxg985
2009年07月28日 10:30:07
7楼


本地的地震裂度为6度,本工程可不考虑地震问题.
回复
cooltizuqiu
2009年12月15日 12:44:53
8楼
轴压比大了,框架的为0.9
你的1点多了!!
回复
sxwlxy333
2009年12月15日 13:07:03
9楼
我的回去看书了,好久没看都忘记光了,回答不了。
回复
wudi790508
2010年02月10日 10:22:11
10楼
我觉得你这个能把箍筋改为拉钩,施工起来太麻烦了,很容易就把振捣棒留下的呵呵。
回复
qw11366
2010年02月21日 21:13:12
11楼
0.9X(fcXs+fyXS)
自己算下就知道了
fc为砼压强度 fy为钢筋强度 S为各自面积 计算长度应该是1不用折减